Kassen-PC macht nach Stromausfall keine saubere TSE-Initialisierung
Kassen-PC macht nach Stromausfall keine saubere TSE-Initialisierung
Gestern kurzer Stromausfall im Laden, USV hat den PC noch runtergefahren. Heute Morgen startet QuickKasse, meldet aber "TSE nicht bereit". Die USB-TSE (Swissbit) blinkt normal grün. Erst nach Abziehen und wieder Anstecken geht es. Log zeigt beim ersten Hochfahren "Time sync failed". Die Windows-Zeit stimmte aber sofort nach dem Booten. Hat jemand eine Idee, warum die TSE beim Kaltstart nach Stromverlust die Zeit nicht sauber annimmt und wie man das automatisiert hinbekommt, ohne jedes Mal dran zu fummeln?
Betreiber des Kassen-Forums
TaylorCom Softwareentwicklung, Inhaberin Claire Taylor, Hummelweg 6, 32549 Bad Oeynhausen – Hersteller der Kassensoftware QuickKasse für den Einzelhandel.
Telefon 05731 259 42 48 · E-Mail support@winlager.de
kassenprogramm.de · QuickKasse kennenlernen · Demo-Video · Preise · Rückruf anfordern
TaylorCom Softwareentwicklung, Inhaberin Claire Taylor, Hummelweg 6, 32549 Bad Oeynhausen – Hersteller der Kassensoftware QuickKasse für den Einzelhandel.
Telefon 05731 259 42 48 · E-Mail support@winlager.de
kassenprogramm.de · QuickKasse kennenlernen · Demo-Video · Preise · Rückruf anfordern
-
clairetaylor
- Site Admin
- Beiträge: 1459
- Registriert: Mo 9. Jan 2023, 11:00
Re: Kassen-PC macht nach Stromausfall keine saubere TSE-Initialisierung
Ursache ist ein Timing-Problem: QuickKasse prüft beim Start die TSE (Archiv-Erzeugung, Zeitabgleich), doch der USB-Bus und die Swissbit-TSE sind nach Kaltstart noch nicht vollständig enumeriert. Der Log-Eintrag "Time sync failed" zeigt, dass der Zeitabgleich zwischen Windows-Systemzeit und TSE-interner Uhr scheitert, weil die TSE-Schnittstelle (wormGui.exe/WormAPI.dll) noch nicht antwortet. Windows Fast Startup und USB-Energiesparmodi verzögern die Bereitstellung zusätzlich.
Vorgehen:
1. Windows Fast Startup deaktivieren: Systemsteuerung > Energieoptionen > Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern passiert > Einstellungen ändern > "Schnellstart aktivieren" abhaken.
2. USB-Energiesparmodus abschalten: Geräte-Manager > USB-Controller > USB-Root-Hub > Eigenschaften > Energiemanagement > "Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren (bei allen Hubs).
3. TSE direkt an hinteren Mainboard-USB-Port anschließen (kein Hub, keine Frontblende).
4. In QuickKasse: "weitere Einstellungen > KassenSichV TSE" Laufwerksbuchstabe prüfen, "TSE aktivieren" drücken. Falls der Buchstabe springt, in Datenträgerverwaltung fest zuweisen.
5. QuickKasse verzögert starten: Verknüpfung mit `cmd /c timeout /t 10 & start "" "Pfad\QuickKasse.exe"` oder geplanter Task "Bei Anmeldung" mit 15 s Verzögerung.
6. Prüfen, ob `wormGui.exe` und `WormAPI.dll` im Programmordner liegen. Damit entfällt das manuelle Abziehen nach jedem Stromausfall.
Vorgehen:
1. Windows Fast Startup deaktivieren: Systemsteuerung > Energieoptionen > Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern passiert > Einstellungen ändern > "Schnellstart aktivieren" abhaken.
2. USB-Energiesparmodus abschalten: Geräte-Manager > USB-Controller > USB-Root-Hub > Eigenschaften > Energiemanagement > "Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren (bei allen Hubs).
3. TSE direkt an hinteren Mainboard-USB-Port anschließen (kein Hub, keine Frontblende).
4. In QuickKasse: "weitere Einstellungen > KassenSichV TSE" Laufwerksbuchstabe prüfen, "TSE aktivieren" drücken. Falls der Buchstabe springt, in Datenträgerverwaltung fest zuweisen.
5. QuickKasse verzögert starten: Verknüpfung mit `cmd /c timeout /t 10 & start "" "Pfad\QuickKasse.exe"` oder geplanter Task "Bei Anmeldung" mit 15 s Verzögerung.
6. Prüfen, ob `wormGui.exe` und `WormAPI.dll` im Programmordner liegen. Damit entfällt das manuelle Abziehen nach jedem Stromausfall.