Seite 1 von 1

Autostart nach Stromausfall im BIOS zuverlässig konfiguriert?

Verfasst: So 1. Nov 2026, 07:24
von mjacobs
Unser Komplettsystem fährt nach nächtlichem Stromausfall nicht immer selbst hoch, obwohl "Power On after Power Loss" auf Enabled steht. Liegt das an der USV-Signalgebung oder habt ihr da einen Trick für die gängigen Boards (J6412, N100, i3)?

Re: Autostart nach Stromausfall im BIOS zuverlässig konfiguriert?

Verfasst: So 1. Nov 2026, 08:23
von clairetaylor
Das Verhalten liegt meist an einer Kombination aus BIOS-Details und USV-Verhalten. Prüfen Sie nacheinander:
1. BIOS: Setzen Sie "Restore AC Power Loss" / "Power On after Power Loss" explizit auf "Power On" (nicht "Last State"). Deaktivieren Sie "Deep Sleep", "ErP Ready" oder "EuP 2013" – diese können den Wake-Up nach Spannungsverlust blockieren. Aktualisieren Sie das BIOS/UEFI auf den neuesten Stand (bekannte Fixes für J6412, N100, i3-Boards).
2. USV: Viele USV-Modelle halten den "Power Good"-Signal nach Netzausfall zu lange low oder senden ein Shutdown-Signal, das den Mainboard-Controller in einen definierten Off-Zustand versetzt. Testen Sie ohne USV: Netzteil 30 s ziehen, wieder stecken – startet das Board zuverlässig? Falls ja, prüfen Sie USV-Konfiguration (Signalisierung "Power Restored" / "Auto Restart") oder schalten Sie die USV auf "Bypass" für den Test.
3. Watchdog: Aktivieren Sie im BIOS "Watchdog Timer Reset", falls vorhanden.
4. QuickKasse-Autostart: Legen Sie einen Shortcut zur QuickKasse.exe in den Windows-Autostart (shell:startup) oder nutzen Sie die Aufgabenplanung "Bei Start" mit höchsten Rechten. So startet die Kasse nach dem Hochfahren automatisch.
Bei steuerlichen Fragen zur TSE wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.

Re: Autostart nach Stromausfall im BIOS zuverlässig konfiguriert?

Verfasst: So 1. Nov 2026, 08:55
von NeumannMarkt
Danke für die detaillierte Checkliste, Claire, das deckt sich genau mit unseren Erfahrungen. Bei unseren N100-Boards hat zusätzlich das Deaktivieren von "Fast Boot" im BIOS Wunder gewirkt, falls der Watchdog doch mal streikt. Seitdem startet das System nach einem Stromausfall zuverlässig durch.