Seite 1 von 1

Kurzes Flackern im Strom legt Komplettsystem lahm – was tun?

Verfasst: Mi 28. Okt 2026, 14:13
von BäckerAG
Letzte Woche gab es bei uns zweimal ganz kurz Flackern im Strom und jedes Mal war unser Komplettsystem an der Kasse sofort aus. Danach müssen wir alles neu starten und die große Schlange wartet. Das nervt mitten im Verkauf gewaltig. Bringt so eine kleine Pufferbatterie für den Kassenplatz etwas und wo stellt ihr die hin? Wie habt ihr das bei euch gelöst?

Re: Kurzes Flackern im Strom legt Komplettsystem lahm – was tun?

Verfasst: Mi 28. Okt 2026, 14:39
von clairetaylor
Ursache ist typischerweise der kurze Spannungseinbruch: Das PC-Netzteil steigt aus, Windows und Datenbankverbindung brechen ab und QuickKasse sowie Umsatz32 müssen neu gestartet werden. Ja, eine kleine Pufferbatterie am Kassenplatz hilft genau dagegen und überbrückt solche Sekunden-Aussetzer. Stellen Sie sie direkt am Kassenplatz auf, gut belüftet unter oder neben dem Tresen, und schließen Sie Kassen-PC, Monitor und Bondrucker dort an, nicht nur den PC. Prüfen Sie nach Einbau gezielt: Stecker der Pufferbatterie ziehen und beobachten, ob Verkauf, Druck und USB-TSE stabil weiterlaufen, sodass Sie notfalls sauber beenden können. Nach einem echten Ausfall immer erst Windows sauber hochfahren, dann USB-Stick der lokalen USB-TSE prüfen und in weitere Einstellungen > KassenSichV TSE Laufwerk und TSE aktivieren kontrollieren, geparkte Bons über Parken zurückholen. Zur Absicherung regelmäßig mit DatenZIP sichern und steuerliche Fragen mit dem Steuerberater klären.